仪器社区

电磁流量计的安装规范是什么?

vfnuw41 2011-11-20
评论
全部评论
°臻
1、应该远离强磁场设备。
2、避开强震动、强腐蚀性的场所。
3、工艺不允许流量中断的管道,在安装流量计时应加设截止阀和旁通管线。
4、流量计传感器上游也应该有一定的直管段,一般在5D~10D。
5,、可以水平、垂直和倾斜安装,但要保证测量管与工艺管道同轴,并保证测量管内始终充满液体。
6,、传感器的测量管、外壳、引线的屏蔽线,以及传感器两端的管道都必须可靠接地,决不能与其他电器设备的接地共用,这是电磁流量计的特殊安装要求。
15 0 2017-09-22 0条评论 回复
zseedcx
1、无振动、无强电磁场的地方(如大电机、变频器附近);
2、尽量垂直安装,水平安装需要安装在低处,不能安装管道顶点,保证满管,防止气泡;
3、直管段要求,Z好保证前10后5倍管径;
4、焊接式的安装时候要注意不要连接仪器焊接,防止伤害流量计;
5、外壳尽量接地,屏蔽线单端接地,接到点不能与强电共地;
7、如果为了维修简便,安装位置需要选好,满足维修要求。同时,可以安装旁管,故障时候流体走旁管;
8、避免阳光直射、高温的地方,会消磁的;
9、其他应该考虑的要求,信号走线不要跟强电线路一起。
一般来说你买的流量计说明书就要具体说明,建议你使用前详细查看,不然会影响计量精度的!
12 0 2011-11-21 0条评论 回复
hongfei_12
为了使电磁流量计工作稳定可靠,在选择安装地点时应注意以下几方面的要求:
1.尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
2.应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在-20~+60℃,相对湿度小于85%。
3.流量计周围应有充裕的空间,便于安装和维护。
电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。
传感器可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。传感器不能安装在管道的Z高位置,这个位置容易积聚气泡。
为保证测量的稳定性,安装电磁流量计时应在传感器的前后设置直管段,如做不到则应采用稳流器或减小测量点的截面积。
4 0 2012-03-24 0条评论 回复