一般工业用 DN50电磁流量计测介质流速量程以2~4m/s为宜,在特殊情况下,Z低流速应不小于0.2m/s,Z高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:
Q=πD²V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)
DN50电磁流量计的量程Q应大于预计的Z大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50%为宜。
DN50电磁流量计仪表选型
DN50电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在 DN50电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内shouchuang,技术达到国内lingxian水平。 DN50电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。