  气动电磁阀在湿度大的环境中工作不正常:
  电磁阀在湿度大的环境中由于各个厂家的设计结构关系,会导致他们各种各样的问题,如ASCO如果安装位置不对,会导致电磁阀在电磁线圈中积水,Z后导致线圈烧掉,又如有一些电磁阀(市场上绝大多数电磁阀)都是用O型圈密封,湿度高会导致灰尘更容易吸附在电磁阀的阀杆上,那样会加大阀的摩擦力,导致电磁阀不能运动,Z后电磁阀烧毁。

  电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,Z常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
8 0 2017-09-12 0条评论 回复
生生纠葛
加一个总过滤器,再加分过滤器,看看能否解决问题。
20 0 2010-07-05 0条评论 回复
gqtayygw
这个问题需要详细了解一下才知道根本原因,首先电磁阀的环境湿度大应该不会影响到电磁阀的工作,我初步判断应该是气源的水太多,过滤不干净造成的。所以你要看一下你的气源是通过空压机直接通到你的设备上的还是空压站已经过滤干净的压缩空气到你设备上的。如果是前者的话,那就需要在设备上再加一个水份分离器(smc型号AMG系列),应该会对电磁阀有很大的帮助。原因就是压缩空气里的水把电磁阀阀芯的油脂冲走了导致电磁阀动作时会不顺畅。
因为你的问题介绍的太简单,没看到你的现场,所以我也只是初步判断你的原因。希望对你有所帮助。