仪器社区

差压式孔板流量计安装时有哪些注意事项

pieere2010 2016-07-20
评论
全部评论
甘蒙57144
差压式孔板流量计蒙晖安装的正确与否直接影响其对测量的精确程度。
1、标准节流装置的使用条件
①流体必须充满圆管,并连续不断的流经节流装置;
②流体在物理上和热力学上必须是均匀的单相流体;
③流体流经节流装置时不得发生相变;
④节流装置所测得流体必须是稳定流,或可看作是稳定的缓慢变化的流体,不适用于脉动流和临界的流量测量;
⑤流束必须与管道平行,不得有旋转流。
2、安装基本要求
①垂直度
节流件上游端面与管道轴线的垂直度不大于1°。
②不同轴度
节流件应与管道同轴。
当节流件的轴线与上、下游侧管道轴线之间距离еx满足下式时,流出系数C无附加不确定度:еx=(0.0025D) / (0.1+2.3β4)。
如上式不能满足时,而满足下式时,流出系数C的不确定度应算术相加±0.3%:
(0.0025D) / (0.1+2.3β4) <еx ≤ (0.005D) / (0.1+2.3β4)
③直管段长度
节流装置应安装在两段有恒定横截面积的圆筒形直管段之间,Z短直管段长度随节流件形式、阻流件形式和直径比而异,:

④取压口位置
节流装置安装在垂直管道上时,取压口的位置在取压装置的平面上可任意选择;
节流装置安装在水平管道或倾斜管道上时,取压口的位置选择取决于被测介质的特性,见下图:

节流装置出厂时,取压口、导压管均设置在二螺栓孔之间。现场法兰焊接时应注意螺孔及取压口的相对位置。
⑤导压管
导压管应按被测流体的性质使用耐压、耐腐蚀的材料制造,其内径不得小于6mm,长度Z好在16m之内。
不同流体不同长度下的Z小内径按下表选择:
导压管长度mm <16000 16000~45000 45000~90000
被测流体 导压管内径mm
水、水蒸汽、干气体 7~9 10 13
湿气体 13 13 13
低、中粘度的油品 13 19 25
脏液体或气体 25 25 38
导压管应垂直或倾斜敷设,其倾斜度不得小于1:12;粘度较高的流体,其倾斜度还应增大,当差压信号传送距离大于30m时,导压管应分段敷设,并在各Z高点和Z低点分别装设集气器(或排气阀)和沉降器(或排污阀)。
为了避免差压信号失真,正、负压导压管应尽可能靠近敷设,严寒地区应加防冻设备。
⑥节流装置安装前管道必须用高压蒸汽严格冲洗,防止运行时管内氧化物、焊渣等异物损坏节流件。
⑦节流装置表面应用软纱擦净表面,不得用砂纸、锉刀等工具损伤入口表面和锐口。
⑧节流装置现场吊装时,严禁用铁丝、钢丝、吊钩穿入节流件喉部孔径,以防止锐口损伤,影响精度;
⑨节流装置使用一段时间后,由于液体中有固体颗粒,气体中有液体小滴或其它杂质,尖锐的入口将被磨钝,从而使流出系数增大,造成附加误差,此时应考虑调换节流件;另外,节流装置长期使用后,在孔板上游侧下角容易堆积污物,这会使流出系数变化,因此要定期检查,排除污物。差压式孔板流量计安装的正确与否直接影响其对测量的精确程度。
节流装置应安装在两段有恒定横截面积的圆筒形直管段之间,Z短直管段长度随节流件形式、阻流件形式和直径比而异,见表1、表2:

④取压口位置
14 0 2016-07-21 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论