ABB双法兰差压变送器 正负法兰接反不能调换怎样解决?

plsmj 2011-05-16
评论
全部评论
原版光头强2
正常使用是不可能的啦。
如果将满罐时调整(迁移)为零位,变送器指示的是“距离满罐的高度”,即0~液位对应20~4mA输出,这时在PLC、DCS等设备上修改一下程序可得到正常指示。否则只好另行定义显示刻度,例如将显示表左面定义为满右面定义为零。
另外你确认正负法兰接反了吗?双法兰刚安装时因为迁移量不准,指示往负跑是经常现象。
14 0 2011-05-17 0条评论 回复
tyliyifengzyq
双法兰安装有2种方式,正装和反装,正装是正压测法兰在下,负压侧法兰在上,反装是负压侧法兰在下,正压测法兰在上。不存在接反的问题。至于使用,那就是正、负迁移的区别,迁移量不一样而已。
10 0 2018-06-16 0条评论 回复