差压变送器的调教实验中,调零点和调量程为什么互有影响
595201039
2015-11-07
评论
全部评论
2013A6L
变送器用的是单极性供电放大电路。
调零实质上是偏置电路的一部分,而偏置电路的调整是将输入输出整个移动的,所以会影响量程。实际上很多情况下是影响输出上限。
量程实质上是负反馈电路的一部分,是改变输出对输入的影响。而对单极性供电放大电路来说,它的输入零点是零电压(要和信号零,偏置零分清)。信号的零点对放大器来说还是有信号,有反馈的。所以反馈变化后信号的零点发生变化。