为什么差压变送器接了安全栅,PLC上就没有显示了

魏关华 2012-10-05
不接安全栅,直接接在PLC上是有显示的,急!!!接的模块是AI8X16BIT 331-7NF00-0AB0
评论
全部评论
LXM501123
  将变送器不接安全栅,串联一只250Ω电阻接在PLC上,如果正常问题在安全栅,否则是变送器负载能力不足或PLC卡件输入阻抗过高。

 
    安全栅检查要从【选型】,接线、安全栅本身一步步检查。
 
    安全栅种类、型号、用法很多,接线方法不一,Z好看着说明或设计图接,有些安全栅上印有接线原理图。对于齐纳型安全栅,只有一次动作机会,只要输入(现场)端出现过一次电流大于30mA的情况就报废了。 
18 0 2016-07-09 0条评论 回复
将军来了789
没接好安全栅
16 0 2012-10-06 0条评论 回复