仪器社区

HART协议的 3051型差压变送器如何设置线性或平方根

7个汉字3387 2011-11-24
评论
全部评论
cll0987
用hart手操器与变速器通讯,手操器菜单中有输出方式选项:分为线性和开方两种,默认为线性
8 0 2011-11-25 0条评论 回复
仔仔ai宝宝
我是销售变送器的我来告诉你

需要通过手操器来修改
9 0 2011-11-25 0条评论 回复