差压变送器在什么情况下需要进行零点的正负迁移
夢雪呀
2018-03-31
评论
全部评论
cll0987
双法兰差压变送器需要进行零点迁移,一般来说负迁移较多,Z常见的例子,负压测法兰需要装在设备高处,导致负压侧测量的压力多出一个导压管内硅油的压力,正压测法兰装在设备低处,所以正压导压管内的硅油却实际抵消一部分压力,导致安装后发现,明明正负压所受压力相同,但却显示负压,此时就需要进行负迁移