一个关于差压变送器测量流量的零点漂移计算问题

骤雨初晴000 2015-09-07
有一差压变送器测量纯净空气流量,差压量程是0-4KPa,对应4-20mA。对应的实际流量值是0---5000m3/h 请问,如果现在表的零点漂了2%,就是在正负取压管关闭,平衡阀打开时候,仪表显示的数值不是0.0%,而是-2.0%,在显示流量为2000m3/h的时候,真正的流量应该是... 有一差压变送器测量纯净空气流量,差压量程是0-4KPa,对应4-20mA。对应的实际流量值是0---5000m3/h 请问,如果现在表的零点漂了2%,就是在正负取压管关闭,平衡阀打开时候,仪表显示的数值不是0.0%,而是-2.0%,在显示流量为2000m3/h的时候,真正的流量应该是多少呢? 直接用2%乘以5000得出100,再加上2000,得出2100m3/h,这样计算对吗?
评论
全部评论
她她塔
一般变送器都有一个量程溢出范围,即低于零点为-0.5%,当高于满量程为105%,超过这两点,差压变送器的输出信号就饱和维持不变,对于出现-2.0%时,其应该是没有2000m3/h的显示。你再去好好看看是否有误。
19 0 2015-09-08 0条评论 回复