差压变送器示数为负值为什么
独角仙L3
2009-12-26
液压油管线滤器前后的差压变送器显示为负值,管线压力为4200psi左右
评论
全部评论
panbus0y
正压室的管道有点堵了吧?导致正压室的压力比负压室的小了.变送器的输出便为负了.要么就是变送器坏了.可以这么试一下.把负压室的管道拔下.这样只有正压室的管道接着.变送器输出会变得很大.可能超出量程.(只能瞬间,长时间的话对变送器不好)如是这个现象的话一般变送器不坏.