差压变送器校验的Z大允许误差怎么计算
俏十岁一级
2012-05-08
评论
全部评论
wjw8526
差压变送器有不同的精度等级,根据精度等级,有其标准输出值,校验时要求偏差不能超出其精度等级,如差压变送器精度等级为0.5级,则要求校验点的正负偏差值变化量乘以100,除以量程
不能超出0.5;具体操作可用校验点
(正反行程值—标准值)*100/量程,Z大值不能超出0.5,
18
0
2012-05-13
0条评论
回复
Indiffer喵
看你的变送器精度等级啊,0.1级的Z大允差就是正负0.1%呗,这个有国标JJG 882
15
0
2012-05-09
0条评论
回复
将军来了789
Z大允许误差=量程 × 精度等级/100
19
0
2012-05-09
0条评论
回复