仪器社区

霍尼韦尔差压变送器需要三阀组吗

qingdazhou 2017-10-28
评论
全部评论
将军来了789
要看你怎么用差压变送器。
如果是用差压变送器测风、烟气等的压力,那么低压侧对大气(悬空),高压侧接取压,这样是不需要三阀组的;
如果是接两个取压口测差压,那么应该配三阀组。
4 0 2017-11-18 0条评论 回复
皮皮虾我们走不
差压变送器配的
5 0 2017-10-29 0条评论 回复
辛骅豪
很多设计院都是不管是否需要都配上。反正没坏处。
16 0 2017-10-29 0条评论 回复