仪器社区

测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次起动的操作步骤是什么?

灯火辉煌那你呢 2018-04-05
评论
全部评论
2013A6L
操作步骤如下:
(1)检查各个阀门、导压管、活接头等是否已连接牢固;
(2)检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否关闭(三伐组);
(3)稍开一次阀(根部伐),然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全开;
(4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;
(5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气;
(6)待导压管内充满凝结水后方可起动差压变送器;
(7)起动差压变送器,开正压阀,关平衡阀,开负压阀。