如何让差压变送器上限低于下线

便出邹天琦 2014-11-13
我的机组5号低加水位采用西门子差压变送器,正负压侧反着装(就是将正常的出厂变送器的排污螺丝和转换接口前后兑换),用hart手操器看到上限URU为0kpa,下限 LRU为50kpa,但是我用同样的变送器来跟换,调不到上面的效果,总是提示超出有效量程..............急... 我的机组5号低加水位采用西门子差压变送器,正负压侧反着装(就是将正常的出厂变送器的排污螺丝和转换接口前后兑换),用hart手操器看到上限URU为0kpa,下限 LRU为50kpa,但是我用同样的变送器来跟换,调不到上面的效果,总是提示超出有效量程..............急急急,求高手指教。不甚感激!!!
评论
全部评论
yajun74316
如果量程是0-50kPa
看看“反向”的那个选项

要么就是零点改为-50kPa
满量程改为0kPa
9 0 2014-11-14 0条评论 回复
六旖旎
我们用的福克斯波罗,霍尼韦尔,川仪等都有,没见过上限比下限低的,你是不是看错了,下限是不是负50kpa,表头正反装都可以,但表头上会标注H(正压)L(负压)H那边肯定是装压力高的那边,不然是测量不了的吧。我没用过西门子的,但应该原理都一样吧。还有其他机组低加水位变送器的话再好好看看其他表头的参数,再看看安装的状态。
1 0 2014-11-14 0条评论 回复