差压变送器压力波动

安达卢西奥 2010-02-19
有时从18点多,突然变成2点多或其他值,然后再变成18点多,波动也比较频繁
评论
全部评论
犬齿虎1981
变送器输出信号不稳
出现这种情况应考虑A.压力源本身是一个不稳定的压力B.仪表或压力传感器抗干扰能力不强C.传感器接线不牢D.传感器本身振动很厉害E.传感器故障
4 0 2010-02-23 0条评论 回复
sjgwi
检查各接线端,或仪表有病,或变送器应变片变形,或电路是否频弊接地
16 0 2010-02-20 0条评论 回复
漠北大野
变送器质量有问题,换个板子或传感器试试。这个公司有,网址:www.furuide.com
4 0 2010-02-22 0条评论 回复