差压变送器测量流量,有关开方的问题,迷茫了。

安达卢西奥 2014-10-03
一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,... 一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,值班人员小李去现场检查仪表引压线不堵,隔离液也没跑,变送器量程设置与规格书一致,DCS回路送信号也正常,小王认为变送器电路板故障要求更换变送器,小王判断是否正确?请您分析?
评论
全部评论
不开心6677
孔板差压式流量计的特点是,差压与流量是非线性的,这是个非常常识化的问题,我想,在DCS进行组态时,组态人员一定是会注意到的,但也可以去查一下,在流量检测回路中是否加入了开方器。另外,现在使用的智能变送器比较多,有的差压变送器本身就带开方功能,检查一下你多使用的变送器是否有开方功能,如有,是否也打开了开方功能?经过两次开方的流量肯定要偏小的。Z后检查一下,孔板是否装反了,装反了孔板的流量肯定要偏小的。
10 0 2014-10-04 0条评论 回复
辛骅豪
首先,确认开方是在表侧开方的,还是在DCS侧开方的,只能选一侧开一次方。再次确认表的量程和DCS的量程是否一致。咱不说表的测量结果与实际流量是否一致,至少正确设置后就地表和中控的显示应该是一致的。
16 0 2018-03-19 0条评论 回复