差压变送器测量流量,有关开方的问题,迷茫了。

安达卢西奥 2014-10-03 12:47:33 1030  浏览
  • 一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,... 一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,值班人员小李去现场检查仪表引压线不堵,隔离液也没跑,变送器量程设置与规格书一致,DCS回路送信号也正常,小王认为变送器电路板故障要求更换变送器,小王判断是否正确?请您分析? 展开

参与评论

全部评论(2条)

  • 辛骅豪 2018-03-19 00:00:00
    首先,确认开方是在表侧开方的,还是在DCS侧开方的,只能选一侧开一次方。再次确认表的量程和DCS的量程是否一致。咱不说表的测量结果与实际流量是否一致,至少正确设置后就地表和中控的显示应该是一致的。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • 不开心6677 2014-10-04 00:00:00
    孔板差压式流量计的特点是,差压与流量是非线性的,这是个非常常识化的问题,我想,在DCS进行组态时,组态人员一定是会注意到的,但也可以去查一下,在流量检测回路中是否加入了开方器。另外,现在使用的智能变送器比较多,有的差压变送器本身就带开方功能,检查一下你多使用的变送器是否有开方功能,如有,是否也打开了开方功能?经过两次开方的流量肯定要偏小的。Z后检查一下,孔板是否装反了,装反了孔板的流量肯定要偏小的。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

差压变送器测量流量,有关开方的问题,迷茫了。
一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,... 一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,值班人员小李去现场检查仪表引压线不堵,隔离液也没跑,变送器量程设置与规格书一致,DCS回路送信号也正常,小王认为变送器电路板故障要求更换变送器,小王判断是否正确?请您分析? 展开
2014-10-03 12:47:33 1030 2
差压变送器测流量怎么开方?
对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A... 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A表显示50000流量的时候,B表显示的是46000。补充下,2个都经过了稳压补偿。 在实际测量中(非理论),差压测流量,是先开方再线性统计,还是先线性在开方统计啊?两者相差多少?那种方式好? 展开
2015-07-05 19:01:31 1784 2
差压变送器怎么开方
 
2017-11-26 01:58:23 329 1
差压变送器开方后如何取消开方
用357手操器,给液位变送器误开方了。用375手操器如何才能取消开方呢?麻烦高手指点下!谢谢!
2011-06-27 06:11:06 424 2
差压变送器测量风速(不是风量)需要开方吗?
 
2015-06-23 01:58:47 529 1
一个关于差压变送器测量流量的零点漂移计算问题
有一差压变送器测量纯净空气流量,差压量程是0-4KPa,对应4-20mA。对应的实际流量值是0---5000m3/h 请问,如果现在表的零点漂了2%,就是在正负取压管关闭,平衡阀打开时候,仪表显示的数值不是0.0%,而是-2.0%,在显示流量为2000m3/h的时候,真正的流量应该是... 有一差压变送器测量纯净空气流量,差压量程是0-4KPa,对应4-20mA。对应的实际流量值是0---5000m3/h 请问,如果现在表的零点漂了2%,就是在正负取压管关闭,平衡阀打开时候,仪表显示的数值不是0.0%,而是-2.0%,在显示流量为2000m3/h的时候,真正的流量应该是多少呢? 直接用2%乘以5000得出100,再加上2000,得出2100m3/h,这样计算对吗? 展开
2015-09-07 23:18:39 484 1
利用差压变送器怎样测量流量
 
2017-01-14 15:11:02 518 1
孔板流量计,差压变送器现场开方与DCS开方的区别是什么?
 
2011-03-29 18:06:21 1237 3
差压变送器测量蒸汽流量的准确性如何?
那位大侠说说差压变送器测量蒸汽流量的准确性如何?测量蒸汽流量Z好的测量仪表是什么?
2013-11-26 06:27:13 538 2
差压变送器测量流量怎样设置参数
 
2016-02-26 16:12:39 397 2
罗斯蒙特差压变送器是否都开方
 
2011-07-13 10:36:12 476 3
楔形流量计差压变送器是否要开方?
 
2012-06-02 12:26:44 613 3
差压开方 如何得流量
请问,经节流装置测量的差压,经过变送器送到DCS,使用开方计算流量,由于流量和差压是一个非线性的平方关系,这个平方关系和对应的参数是如何设置的? 谢谢!
2010-03-19 15:53:38 488 2
3051差压变送器选择线性与开方的区别
 
2018-11-11 08:00:21 280 0
差压变送器测流量仪表处开方怎样计算
 
2011-11-19 19:45:56 557 3
差压变送器eja110a可不可以将开方改为线性,
 
2012-07-10 03:42:28 358 4
差压变送器差压与流量、电流输出问题
1.DDZ 三型差压变送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差压值63Kpa。当差压变送器流量为100t/h时,△P=?不开方 2、DDZ 三型差压变送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差压值△P=63Kpa。当△P=30Kpa时,电流输出多少mA?(不开方))3、DDZ 三型差压变送器,Z大流量Mm... 1.DDZ 三型差压变送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差压值63Kpa。当差压变送器流量为100t/h时,△P=?不开方 2、DDZ 三型差压变送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差压值△P=63Kpa。当△P=30Kpa时,电流输出多少mA?(不开方))3、DDZ 三型差压变送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差压值△P=63Kpa。当输出电流14.24mA时,当前差压值△P多少Kpa?(带开方 展开
2011-11-23 02:25:12 620 2
差压变送器流量的计算方法
 
2012-07-18 15:15:01 857 3
阿牛巴配差压变送器虽要开方吗?
 
2014-04-12 00:25:31 436 3
测量气体流量的差压变送器怎么和孔板流量计的伯努利方程联系起来?
 
2014-12-17 17:54:43 283 1

2月突出贡献榜

推荐主页

最新话题

请您留言

感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。

提交