仪器社区

差压变送器取压点疑问

mjsilent 2010-02-05
1.负压是指低于大气压么?负压一定是往里吸吗,我见过变送器的L低压侧也是往外喷? 2.变送器取压点怎么取,随便在管道上相临开两个孔就能实现测差压?难到管道里本身就存在负压,存在压力差?
评论
全部评论
dhidjlkjlksjj
1,负压和负压侧是两个概念,如果是负压:低于大气压,也叫负量程的变送器;如果是负压侧:就是指L端,或说低压侧,那就会向外喷了,只要压力小于H端,就形成差压。
2,取压点通常是:压力式在管道Z低端开口,显示压力的Z大,也是Z真实的;差压式在罐体Z高端或中部开口为L端,Z低端开口为H端;就形成高度差,也就是差压了。不是随便开孔的,否则测量的差压就没有意义了。
安徽蓝德正华电子有限公司专业生产压力变送器
18 0 2016-12-01 0条评论 回复
winyi_穎怡
差压变送器的正压负压并不是只纯粹的正压和负压,你可以看到表上都有H.L的标识,负压指的是低压
19 0 2010-02-06 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论