差压变送器前的三阀组开启和关闭的顺序是怎么样操作?
燃烧的白
2011-04-19
评论
全部评论
a826347556
1、外部工艺条件、变送器以及各阀门检查确认;
2、检查三阀组正负压阀关闭、平衡阀开启以后,打开头道阀,检查无泄漏,打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀,将变送器启用;
3、从变送器丝堵检查介质情况,正常以后关闭丝堵;
这样操作是确认工艺、仪表条件达到投用条件,启用三阀组避免损坏变送器。
9
0
2015-11-05
0条评论
回复
8256286a
先关闭前后手阀,打开平衡阀,后关闭平衡阀,打开前后手阀
1
0
2011-04-20
0条评论
回复
上海甲干犬业
平衡开,高压开,平衡关,高压开;
高压关,平衡开,低压关,平衡关。
2
0
2011-04-20