仪器社区

差压变送器常见故障有哪些

蛐蛐37 2016-07-17
评论
全部评论
12我最棒
差压变送器的常见故障有:
 (1)线路故障。当出现线路故障时,计算机显示数值出现异常,将变送器接线盒打开,检查线路是否存在虚接、短接或者断接的现象,在采用测电源、摇绝缘以及量电阻等方法排查故障。
  (2)变频干扰。在进行布线时,多种信号线之间互相干扰,尤其是在动力线与信号线串在同一管道中产生的干扰作用更为严重,此种情况下会导致变送器不通讯甚至致使错误。可以通过增大仪表电缆与动力电缆槽架距离的方式来避免此类错误操作。
  (3)引压管故障。引压管故障通常有引压管堵塞、引压管漏气、引压管积液三种故障类型,引压堵塞一般是由排放不及时或者介质脏、粘等导致的;引压管漏气是由变送器接电、截止阀等附件较多,增加了泄露点;引压管积液通常是由于气体取压方式不合理或者引压管安装错误造成的,引压管积液会影响测量精度。
  (4)电信号传输故障。压力变送器若使用或维护不当极易导致电信号的传输故障,例如为了节省时间将变送器放在被测设备附近,导致信号传输距离过远,信号就会出现干扰或衰减现象,此时要根据需要增加电缆线的截面积。
13 0 2016-07-18 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论