严格的测量是在空调试验室里进行的,要严格控制冷热两端的温度跟湿度,一般用焓差法由软件或人工计算出特定工况下的制冷量或制热量,当然,这时候能效比或制热系数也一起出来了!
如果是在家里或普通环境下,我们只能大概地做粗略计算,当然也需要一些计量仪表,这时一定要在系统稳定时做测试才有实际意义.
你要计量的数据是:蒸发器端载冷剂流量及进出口温差、耗电量
或者是计量:冷凝器端冷却水流量及进出口温差、耗电量 (制冷量=冷凝散发热量-耗电量
然后由计算得出结果:能效比=实际制冷量/耗电量 至于单位换算,及载冷剂或水的比热值,相信你自己能搞定吧!