仪器社区

SICK激光测距仪与安川plc如何相连

yangrongnan08 2010-07-18
SICK激光测距仪选用的型号 DMT10-2-2111,SICK激光测距仪为RS232通信。 安川PLC选用的是CP-317H/217,,为FDS控制器,带CP-217(通用串行传输)选件,其中带一个9针的RS232口和一个25针的RS232口。
评论
全部评论
想你的爱筱m
如果测距仪支持MODBUS协议,就用MODBUS吧,如果不支持,就只能用自由口通信的方式了
4 0 2010-07-19 0条评论 回复
男麋鹿
可以 自由口或modbus协议 或者安川自己的协议 安川没用过
13 0 2010-07-29 0条评论 回复
3037587
同意 1 楼

多看 SICK激光测距仪 的 资料 吧

祝你顺利
18 0 2010-07-19 0条评论 回复