远传仪表比现场玻璃板液位高出百分之20以现场液位为标准怎么解决

MIAOMIAO_21cn 2016-04-07
评论
全部评论
淘宝东丽工厂店
在实际维护中,我们一般以现场玻璃板的液位为准,毕竟是肉眼看到的实际情况,那就说明是远程仪表不准,有问题需要维修或校准。
解决:把远程表拆下校验标定;或不拆卸仪表,把液位放空标零4mA,把液位充满标满点20mA;再或者直接更换一个新的或和其他不重要地方的仪表调换,临时应急。
9 0 2016-04-19 0条评论 回复
ME0LAY
远传的可以调节,仪表工应该没问题,我就是销售
12 0 2016-04-08 0条评论 回复