箱变高压用的SF6负荷开关柜的额定气体压力是多少呢 国家有标准吗?
putao大本营
2012-06-01
评论
全部评论
kjg412
只能告诉你国标没有具体的定值。
在试验所里做这项检测的时候,所里是按公司做的技术参数来进行核定,经测量在公司所提出的范畴内即为合格。它的意义就在于对年泄漏率进行一个测试,年泄漏是不大于1%.
此办法,也适用于不锈钢充气柜以及GIS
20
0
2016-12-02
0条评论
回复
俏回到纠
没有具体的标准,压力得在一点几以上,年泄漏是不大于1%,具体的还要看厂家的水平了
14
0
2012-06-06
0条评论
回复
leibinwx
具体不清楚,ABB的 Uni 和Safe 柜气压表指示在1.4到1.5 之间!
至于GB上的要求不太清楚。自己去差吧
3