仪器社区

施耐德Altivar68变频器什么通过面板改变输出频率

728_77 2017-03-17
评论
全部评论
和平使者373
施耐德ATV61系列变频器调试步骤: 准备工作 1、测绝缘 变频器电源端(R.S.T)与电机端(U.V.W)连 接电缆脱用500兆欧或者1000兆欧摇表电缆进行绝缘检查若符合要求恢复接线 2、检查接线核实变频器内外部控制线路接线若问题送电 二 调试前 (1)随机带面板安送电选择语言类型(文)点击确定 (2)记录电机铭牌110KW鼓风机例; 电机功率110KW 电压380V 频率50HZ 转数1490r/min 额定电流 198.7A 三 调试 1.进入1.4电机控制菜单述铭牌信息进行输入 2.进行自整定 注意:自整定程现场电机旁必须监护免误操作发现电机反转1.4更改输相序A-B-C或A-C-B 3.待整定结束进入1.3菜单加速间、减速间设80S 低频率 0Hz 高频率 50Hz 4. 随进入1.5菜单输入输参数进行设置设置: 2/3线控制 设置 2线控制 AO1配 设置 电机频率; AO1类型设电流 AO14mA 20mA AI2设电流AI2 AI2 4mA 20mA 1.6命令菜单 给定1通道设AI2 组合模式 组合通道 给定2切换设LI5 给定2通道设LI加减速 (功能设置现场操作箱调速必要步骤外部接线 变频器端24V与LI5端进行适短接详见鼓风机控制原理图) 1.7应用菜单 给定1B 切换 通道1效 给定1B通道 改 未设置 加速 配LI4 减速配LI3 停车式 自由停车 (注:变频器默认设置LI4 LI3等参数已占用需要进入1.7给定1B通道1.8故障复位选项进行复位或更改其) 1.8故障管理 故障复位设未设置 欠压故障电压 190V 设置完所参数 进行起车 四 说明 1、电机运行程进入1.2监视菜单各项参数再进行观测(电流电压信号 输入输等) 2、本变频器 AO点1通道电机频率电流能输1现场根据具体情况进行更改 3、本变频器进行调速支持种给定式所两种给定式间必须进行切换般24VLI5端间串入本远程旋钮干接点24V与LI5电本操作箱效断电远程控制
13 0 2017-03-18 0条评论 回复
丶飘如陌上尘
要设置到面板给定,才可以用面板调频率。具体的功能代码,请查一下说明书。
2 0 2017-03-18 0条评论 回复
sfppscy72557
反转在I/O设置里面rrs设定到一个端子上,默认的是LI2。注意你的控制方式是几线的。你说的各自速度是不是预设速度啊。在FUN下pss,ps2是2个预设速度。ps4是4个预设速度等。在里面设定好你要的速度,当信号接通后就会按照你设定的频率运行。
7 0 2017-03-18 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论