diyi,你的问题是上电,没有运行的情况下报故障;还是运行的状态时候报故障呢?
如果是前者,检查直流母线电压r0026(看BOP面板),再拿万用表表笔检测下装置上C,D端直流电压看是否偏差太大。一般多为控制板检测出现故障,更换硬件。
后者的话,检查下电机电缆绝缘情况。斜坡时间是否设置合适,是否停车要求高需要加制动电阻。
17 0 2011-05-31 0条评论 回复
2715216713天天
检查电机侧,一般是电机有故障,线路有短路,或者输出线过长分布电容过大引起
11 0 2011-05-28 0条评论 回复