西门子MICROMASTER430变频频器报A0504但能运转怎样消除故障

dragon143 2017-09-27
评论
全部评论
呼的大大的
A0504——变频器过温报警。

报警原因:变频器散热器的温度值(P0614)超过了报警电平。

应采取的措施:

1)环境温度必须在规定的范围内;
2) 负载状态和“工作-停止”周期时间必须适当;
3)变频器动行时,风机必须投入运行;
4)脉冲频率(P1800)必须设定为缺省值。

如果变频器的电流值超过了P0294中设置的门限值,变频器将发出A0504(变频器过温)报警信息。P0294可以由用户设定。

根据你目前的现象“经检查发现电流比正常时偏大,变频器本身温度偏高”——

说明造成你现在温度高的原因是你的变频器电流较大。电流大是因为负载大造成。你检查一下是什么原因使得你的负载变大,比如说:是否电机轴系、机械部分存在卡死情况,等等。

除了找出电流增大的原因,建议你将变频器电流的限幅值检查一下,Z好不要超过变频器的额定电流值。另外,变频器的散热和通风也是你需要注意的问题。