艾默生变频器频率上不去的问题

echohujun 2010-07-07 18:34:20 397  浏览
  • 我厂一台110KW的引风机,变频控制,有时在启动时上了一点频率会自动降下来,要启动好几次频率才能上去。我想问一下是怎么回事,如果是变频器的问题要怎么调?请高手指点!

参与评论

全部评论(2条)

  • 永恒之塔潇洒 2010-07-08 00:00:00
    你看下电流。应该会很高。大功率电机启动时。变频器为保证满功率输出。而此时电压又比较小。所以电流会很大。变频器一般都有限流保护功能。一边保证电机工作。一边对变频器电机进行保护。 我觉得是变频器的控制方式的选择问题。一般都是选择V/F线性特性控制。他是一条直线。功率一定是。电压越小电流越大。 应该选择带抛物线特性的的V/F控制。这样电压比较小时。他的电流也比较小。而且也能保证功率。 相当把电机的机械特性变软了。

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 安雨希1227 2018-04-12 13:56:10
    1、你用的一定是EV2000,EV2000有频率自动限流功能,当电流太大时,可以使用电流自适应调整功能,适当降低一点输出频率,可有效的控制电流。这个功能可以保证变频器不会任意停机,对于引风机比较有用,不建议去掉 2、根据EV2000 的特点,请检查一下启动时电机的电流,我估计电流比较大,所以触发了这个功能。如果是启动了好几次才上去,我估计可能和机械有一定关系,请优先检查机械连接方面的情况。确认排除后再试车。 3、确认机械无问题,请使用启动频率和启动频率保持时间功能,启动频率不要超过2Hz,保持时间为1-2s(可适当延长),加速时间可以适当加长,而后看变频器是否能正常启动电机 我个人估计变频器应该没有问题,以上建议请参考处理

    赞(6)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

艾默生变频器频率上不去的问题
我厂一台110KW的引风机,变频控制,有时在启动时上了一点频率会自动降下来,要启动好几次频率才能上去。我想问一下是怎么回事,如果是变频器的问题要怎么调?请高手指点!
2010-07-07 18:34:20 397 2
艾默生变频器ph.p报警什么意思
 
2016-07-13 23:01:30 333 1
TDP-LED02 (艾默生EV1000、TD900变频器面板)

TDP-LED02 (艾默生EV1000TD900变频器面板)


2019-08-01 09:45:27 136 0
艾默生变频器显示E15 什么原因?怎么解决?
 
2011-11-02 03:06:28 2193 4
艾默生变频器面板EV1000,EV2000,TD3100,TD3200

艾默生变频器面板EV1000,EV2000,TD3100,TD3200


2019-08-01 09:45:04 150 0
调节变频器的开关频率,有什么用?
 
2013-05-18 08:37:59 301 4
如何检测变频器输出频率的大小?
我想问一下怎么样才能准确测得变频器输出频率的大小?谢谢各位大哥了
2008-02-15 05:30:02 531 4
变频器里的HZ 是工作频率是什么的工作频率?
 
2013-03-05 00:58:59 1266 6
MM440变频器使用固定频率设定。
MM440变频器使用固定频率设定通过端子启动,通过端子控制频率,具体设置如下: 5号端子接通正转,6号端子接通反转,7号端子接通故障复位; 8号端子端子接通按照5Hz运行,16号端子接通按照30Hz运行,17号端子端子接通按照50Hz运行,那位高人知道该怎么样设置参... MM440变频器使用固定频率设定通过端子启动,通过端子控制频率,具体设置如下: 5号端子接通正转,6号端子接通反转,7号端子接通故障复位; 8号端子端子接通按照5Hz运行,16号端子接通按照30Hz运行,17号端子端子接通按照50Hz运行,那位高人知道该怎么样设置参数。 展开
2012-12-26 20:19:24 541 2
关于水泵变频器的问题
村里的自来水水泵是7.5的,变频器是欧瑞的,现在村里每天供水6小时,那么 7.5x6x30=1350,一个月走1350度电,1350x0.5=675元,会计说每月的电费就是700元电费,那就说明水泵是全速工作,变频器没起作用,因为全村人不可能同时用水,让水泵全速工作。 综上所说... 村里的自来水水泵是7.5的,变频器是欧瑞的,现在村里每天供水6小时,那么 7.5x6x30=1350,一个月走1350度电,1350x0.5=675元,会计说每月的电费就是700元电费,那就说明水泵是全速工作,变频器没起作用,因为全村人不可能同时用水,让水泵全速工作。 综上所说,能判定变频器坏了吗? 另外,换的话,千元左右的行吗,7.5的电机配多大的变频器,我看7.5再上一级就是11kw的了,贵了不少,但配7.5的变频器能负载的起吗? 展开
2017-10-02 08:44:04 517 1
带变频器控制的循环水泵 为什么水泵起来时压力上不去呢
它是由压差给变频器AL1信号的 在有变频器来控制电机的转速来控制压力的 为什么压力上不去呢 电机转速也不稳定 是不是变频器那个参数有问题 请有学问的来给讲一下 变频器是ABBS510的
2013-11-11 09:19:04 742 3
请教丹佛斯变频器问题
 
2018-06-19 09:19:22 402 1
三菱变频器报警问题
设备上有个三菱变频器,过几天就会出现PS报警(显示P5),不能复位只能断电。不知道有没有知道的大侠帮下小弟的忙,谢谢。 我控制方式是外部模拟量控制,应该不是接线问题(设备正常动作只是隔段时间出现PS报警) 小弟刚注册的号没有悬赏金,还请高手不吝赐教... 设备上有个三菱变频器,过几天就会出现PS报警(显示P5),不能复位只能断电。不知道有没有知道的大侠帮下小弟的忙,谢谢。 我控制方式是外部模拟量控制,应该不是接线问题(设备正常动作只是隔段时间出现PS报警) 小弟刚注册的号没有悬赏金,还请高手不吝赐教,谢谢 展开
2011-05-06 08:45:06 475 3
超声波测距 频率的选择问题
我看网上的各种资料写的都是40khz 是说不同的测量范围都可以用这个频率吗?我要测的范围是0-50cm。求解答
2013-06-28 02:36:00 439 2
三菱变频器频率给定命令有几种
 
2012-06-24 16:19:53 479 4
变频器中基底频率60Hz代表什么
 
2012-05-26 21:10:45 444 2
这种变频器如何调频率,调大点
2018-06-26 02:27:21 404 3
什么是变频器的跳转频率,与固定频率的区别是什么,如何应用?
 
2010-09-25 18:45:33 376 4
是变频器干扰的问题吗
 
2012-02-26 18:35:25 280 7
变频器的输出和输入问题
为什么变频器输入电流比输出的大(输入100A、输出70A), 但是输入电压和输出电压差的不多呢(输入380V、输出390V)? 顺便请大虾们,列举下变频器各种模式下,输出与输入之间的关系(比如说恒功率、恒转矩啊~之类这样的)
2010-05-23 05:07:20 367 5

2月突出贡献榜

推荐主页

最新话题

请您留言

感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。

提交