三垦变频器 SC什么意思
hailong2301
2009-07-07
当启动时会显示SC电机无法启动
评论
全部评论
OliviaWANG月
过电流
20
0
2009-07-22
0条评论
回复
苏哦哦哦哦啊
SC的意思是加减速中电流限制动作原因是加速时间(减速时间)过短,
11
0
2009-07-11
0条评论
回复
Ailsa以梦为马
可以查一下说明书!
10
0
2009-07-08
0条评论
回复
13623418691
SC 是加速过程过电流保护了, 意思是说你外部的电流即将要超过变频器设定的电流了, 变频器就跳了,保护你的变频器不被烧坏。 你首先测一下外部的电流有没有超过变频器的额定电流。如果没有的话, 你把变频器恢复出厂设置,把CD99改为1. 然后直接上电试机(别接电机了),还是报SC的话, 那估计就是变频器里面的电流互感器坏了,需要返厂维修。