,变频器上显示e.oc3是什么意思

完美person 2013-07-08
评论
全部评论
lifeup伊利
变频器过电流了。

一、外部原因:
  1、电机负载突变,引起的冲击过大造成过流。
  2、电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。
  3、过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定按照要求去选。
  4、在变频器输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。
  5、当装有测速编码器时,速度反馈信号丢失或非正常时,也会引起过流,检查编码器和其电缆。
  二、变频器本身的原因:
  1、参数设定问题:例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大,造成变频器输出电流振荡。
  2、变频器硬件问题:
  (1)电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未起动时,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。
  (2)主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流。电路板损坏可能是:
  由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。
  电路板的零电位与机壳连在一起,由于柜体与地角焊接时,强大的电弧,会影响电路板的性能。
  由于接地不良,电路板的零伏受干扰,也会造成电路板损坏。
  (3)由于连接插件不紧、不牢。例如电流或电压反馈信号线接触不良,会出现过流故障时有时无的现象。
20 0 2018-02-06 0条评论 回复
臼匆朔热刎W
如果是伟创电气的机器,出现E.OC3 这个故障是恒速过电流,
可能的故障原因是1、负载突变
2、电网电压偏低
20 0 2013-07-09 0条评论 回复
Ailsa以梦为马
电网电压偏低,或者变频器功率相比负载功率偏小。
6 0 2013-07-09 0条评论 回复