仪器社区

旋转编码器与西门子200的接线问题?

wsw131416489 2014-03-13
200的CPU型号是224. 编码器使用的是ROTARY ENCODER(E40S6-100-3-2-24),下设六根线分别是:A,B,Z,+V,OV,F.G 问题是: 对电机进行测速控制,不需要知道正反向,那么AB两项是否必须都用上呢?用上一根也是可以的嘛? 怎么将两者进行接线?接在PLC的哪个... 200的CPU型号是224. 编码器使用的是ROTARY ENCODER(E40S6-100-3-2-24),下设六根线分别是:A,B,Z,+V,OV,F.G 问题是: 对电机进行测速控制,不需要知道正反向,那么AB两项是否必须都用上呢?用上一根也是可以的嘛? 怎么将两者进行接线?接在PLC的哪个口中?(这个需要详细一点哈) PLC需要用上高速计数器,需要对它进行哪些设置和处理? 非常期待各位大神能够看到,给我指点迷津。diyi次接触。
评论
全部评论
和平使者373
AB都接或者接1根都可以。 A接输入0.0 或者A接输入0.0 B接输入0.1, +V接24V,0V接0V,FG接地。
用向导配置HSC0。
帮助索引里面 ,查找 hsc0 帮助 很详细。
3 0 2014-03-14 0条评论 回复
軅莩屹西邦郎
AB都接,一根不行。 A接输入0.0,B接输入0.1, +V接24V,0V接0V,FG接地。
用向导配置HSC0,高速通道0.帮助里面有详细参数,可以看看,
15 0 2014-03-14 0条评论 回复
赖赖赖自己吧10
如果不需要判断正反向,接一根(A或B)就可以,接到高速计数器端口上。
7 0 2014-03-19 0条评论 回复