MELSOFT系列 GX Developer PLC编程软件超出编辑范围怎么办

healr的海角 2017-09-30
求各位高手给个指点啊
评论
全部评论
小松晓柜
你所谓的超出编辑范围是什么意思?是PLC的程序内存空间不足还是单块程序的书写步数超过了256步?
如果单块程序超过256步,建议还是分两行写吧!
把你所谓的一行放不下的程序拆分,将中间断开,并进行位址输出,然后下一行的开始写上你刚才输出的位址,以这样的方式和你所谓的一行写不下的程序是完全一样的,只是中间占用了一个辅助寄存器而已。
如果是PLC内存不足,8K步全部塞满,建议精简程序内容,将程序优化,限制在8K步之内。1S的应该只有2K步,1N和2N的是8K步,3U的是16K步。不行就换PLC吧,换大容量的。也可以安装扩展程序卡盒,可以扩展到16K步。