比如我要监控VD112,这个地址是比例值,然后我想改变这个值重新给VD112,但是我在状态表中给一个新值给VD112然后按全部写入,为什么VD112中的值没有改变啊!我同学他们这样操作可以啊!那位大神能帮助我啊!
评论
全部评论
bdwkgz1981
十之八九都是在程序中用了一个MOV指令给VD112,当你在状态表中赋值给VD112的时候,程序运行到该MOV指令,立马又改回去了。
正确做法是,把这个mov指令删除,PLC运行之后,直接给VD112写个数值进去。或者在数据表中给VD112写个初值,这样后面你想怎么改都行。
14 0 2012-12-08 0条评论 回复
qq184705007
你是不是用的mov那个移位指令,那个不变其中数值。
7 0 2012-12-06 0条评论 回复