验收的方法
1 加热盘管按焊接点长度的5%进行探伤检测。
2 按GB 50235规定,对加热盘管进行水压试验,水压为1.0MPa~1.3MPa。
3 管道保温工程按CB 50236规定验收。
4 热管的真空度在生产过程中逐根检验,热管充液后在常温下内部为负压的热管应存放72h后用听声法检验,“叮当”声为合格。
5 核验原始记录。验收时应提交以下记录:
a) 管道的压力试验原始记录;
b) 管道射线探伤检验报告;
c) 建造过程中隐蔽工程(封闭)记录;
d) 管道补偿设备安装记录;
c) 阀门试验记录。