Smart200PLC modbus通讯问题

凤凰观察员赣 2018-06-13
一个PLC与触摸屏进行以太网通讯。还需再与两个不同上位机通过Modbus通讯,PLC都作为从站,那么PLC这边需要两个485端口吗?
评论
全部评论
heshaxiang
首先,你用的是CPU226,226有2个485端口,你MODBUS用的是端口0,那么你调用的功能块也必须是针对端口0 的; 其次,从站地址,波特率可以根据仪表参数来设置,一般从站地址不要设置过大,波特率不要设得太高。 再次,你调用了MODBUS主站协议块后,Z好能对库存储区重新进行划分,设置好功能块的相关引脚参数后下载,先看看能不能读到数据,如果读不到数据,可以采用单边调试的办法对PLC端和仪表端单独调试确保数据格式/位等都正确。单边调试都没有问题后再把这2个设备连起来调,好多想当然觉得发送的数据是这样的结果单调时数据却不是这样。 Z后,做个时间定时器轮训执行不同的段来读取不同的从站数据。
7 0 2018-06-14 0条评论 回复