CP340 编程实现Modbus RTU协议的问题求助

韶华百年转瞬逝 2014-12-21
评论
全部评论
006ww
  你好,我在别的论坛也看到您的问题,很高兴为你解答,有二点:
  1,处理好发送和接收的握手,发送完成才接收,接收完成触发发送.
  2,把接收缓冲区的帧保存数设为1,取消阻止覆盖,每次把Z新一帧送给CPU.
  如你还有别的问题,可另外向我求助,还有不懂的地方,请继续追问。
18 0 2014-12-25 0条评论 回复
Sy__永远九姐姐
具体问题呢?
1 0 2014-12-22 0条评论 回复