仪器社区

CP341- MODBUS -RTU 多站点轮询!!求助分析!!

寂寞小妖怪 2013-11-19
西门子给的PDF文档里面的程序对吗?新手,希望大家帮着看看,我怎么觉得不对啊,FC1里面的跳转指令对吗?
评论
全部评论
木鱼来了aCh2i
还通什么信啊,就是光他这个轮询块都看着有问题,用的那个跳转对吗?始终是把MW2置1啊,你好好看看,谢谢,我正需要这个轮询程序,所以下载的这个文档
10 0 2013-11-20 0条评论 回复
fobbgd
前面有跳转指令你没看到?当mw2大于2时才会置1!
2 0 2013-11-20 0条评论 回复
靳薪善
当mw2=1时发送的时一组命令,=2是另外一组命令。这个程序这样做确实有点问题,他不管发送和接收命令是否成功,mw2都会变化。而通信是夸周期的,也就是可能需要好几个cpu循环周期才能完成!但是程序里每个周期都会轮询!
12 0 2013-11-20 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论