登陆RTU WEB配置页面
确保RTU的网线接入路由器或者直接电脑(电脑要先设置好和RTU同个网段的IP),RTU默认IP地址为192.168.1.2。在浏览器输入IP地址,用户名、密码均为admin,确定后就可以进入RTU的本地WEB页面了。
如何使用RTU数据采集终端中的modbus功能?
配置MODBUS连接参数
说明:
1、点击RTU设置服务参数选项。
2、点击Edit进行编辑。
3、设置服务器IP地址(本电脑外网IP地址是:110.80.17.74)或者域名地址
4、端口号(若经过 路由器转接需进行端口映射)
5、数据ZX协议:MODBUS
6、启用服务器。
7、提交设置。
根据需要设置RTU ID号、MODBUS ID、SIM卡号,这几个参数跟注册包相关,用于ZX识别不同的设备。
如何使用RTU数据采集终端中的modbus功能?
启用服务器端口,步骤如下:
1、开启服务端,设置端口号为27000,这里的端口号要与RTU上设置的端口一致,并且要有在路由器做好映射的端口。
2、启动服务器等待连接,diyi次RTU会发送注册包请求连接服务端。
3、注册包示例:66 66 66 66 31 33 38 38 38 38 38 38 38 38 38 00 C0 A8 01 C3 00
如何使用RTU数据采集终端中的modbus功能?
测试一下modbus调试的是否正确连接,见下图:
把Hex显示打勾,可以看到注册包数据:66 66 66 66 31 33 38 38 38 38 38 38 38 38 38 00 C0 A8 01 C3 00
如果有类似的信息上传,说明modbus连接成功。
如何使用RTU数据采集终端中的modbus功能?
关于注册包的说明
首次注册包:
格式:
ID
PHONE_NUMBER
0
IP_ADD
ETX
4字节 11字节 1字节 4字节 1字节
说明:
ID: 8位HEX ID编号
PHONE_NUMBER: 11位手机电话号码的ASCII码
IP_ADD: 动态IP地址(HEX)
ETX: 0x00表明数据的结束。
例如:0x 78 56 34 12 31 33 30 36 36 36 36 38 38 38 38 00 c0 a8 01 42 00
解析如下:
78 56 34 12 表示ID号为12345678
31 33 30 36 36 36 36 38 38 38 38 表示手机号码为:13066668888
c0 a8 01 42 表示IP地址为:192.168.1.66
采集一个关开量,用于采集真实的数据:
1、要在RTU的配置页面里,启用开关量设置
首先要“选择开关/计数器模式“为开关模式,点击“开关/计数器输入配置“项
然后,选择开关/计数器模式为“开关模式“。因为计数器1-6路跟开关输入的3-8路是复用的,默认是”开关模式“就不用再配置。配置好后,点击Apply提交。
2、启用开关量配置
如何使用RTU数据采集终端中的modbus功能?
下发MODBUS数据采集开关输入
此时,就可以在网络调试助手上下发MODBUS数据采集开关输入,RTU就会回应数据,大概操作如下:
-显示RTU设备已建立连接,记得打勾。
-勾选16进制发送。
-下发MODBUS指令。
-点击发送
-对应的响应帧。
-RTU连接到SERVER后,SERVER会收到注册包,SERVER就可以下发下发MODBUS数据采集开关输入,RTU就会回应相应数据。
如何使用RTU数据采集终端中的modbus功能?