PLC中(t250 k500)代表什么意思

韶华百年转瞬逝 2016-10-10
评论
全部评论
5我来自霸都
T250 K500,其中T是时间继电器,250是时间继电器编号,K是常数,500是常数值。
也就是说,时间继电器T250设置的参数是500。
至于500是表示50s还是5s,这个要查相关编程手册。
看T250是基于100ms还是10ms的时间继电器。如果是100ms的继电器,那500就是50秒,如果T250是10ms的时间继电器,那么这个500是表示5秒。
17 0 2018-05-24 0条评论 回复
kpax727
T250是250号定时器,K500就是常量500,具体定时多长时间,要看你的PLC T250时基是多少,可以查看手册,如果是1ms,那500就是500ms,如果是1s那就是500s,如果是100ms,那就是50s。
百度一下 工联信息网 工控PLC学习资源下载
10 0 2018-05-24 0条评论 回复
微笑着唱征服
T250是计时器编号,K500是定时的时间,以FX3U为例就是一个100毫秒断电保持型的计时器计时时间设定为50秒,不同型号的PLC定义不同。
18 0 2018-05-24 0条评论 回复