仪器社区

西门子PLC的问题

hbyhfpls 2014-10-01
I0.0常开触点控制一个子程序,子程序中有三个定时器T37/T33/T32,当闭合I0.0时三个定时器工作,当断开I0.0时为什么只有 T37停止工作?
评论
全部评论
94481877
这个是定时器当前值更新的问题,T37(100ms)是扫描至当前指令时更新当前值,T33(10ms)是每一个扫描周期开始时更新当前值,T32(10ms)更新当前值不受扫描周期的影响,1ms更新一次。这三种定时器当前值更新方式会直接影响它的状态,在这里,你放在子程序中也是有影响的,因为子程序参与扫描的方式与主程序有差别。
20 0 2017-10-05 0条评论 回复
我叫銭多多嘦
子程序图片发下才知道啊
13 0 2014-10-02 0条评论 回复