西门子S7-300 PLC 我厂plc运行时突然发现有大量地址不工作,没有信号输入。经查网络分配器原本亮3个灯,故障时变成两个了。有一路没有输出。关闭电源从起后正常。 本人想知道这样的故障是怎么产生的?咋样预防?
工业网络分为上位机管理网络和现场过程控制网络,故障多数情况都是干扰造成的。
你说的现象,像是在说现场过程控制网络通讯故障,所以我下面就只说现场过程控制网络故障。
工业环境下,干扰有时是不可避免的,Z有效的方法是使用光纤连接替代同轴电缆。
如果不能实现替代,避免干扰的方法:
diyi是干扰源的接地系统要做好(比如变频器)。
第二是屏蔽层要接好,避免破损和接地(现场施工时往往屏蔽头制作不合格,也有因设备震动磨损通讯电缆使屏蔽层暴露接地的现象)。
第三是在强干扰环境下直流供电电源负极和地线相连(这个也很重要,干扰强的话需要分开;在CPU等模件的左下有一个插片注意拔出)。
以上就是常见的原因。具体的故障分析需要现场资料和设备配置。