PLC图的M1以及M100什么意思

再回首ˉ 2017-09-15
我搞不明白为什么继电器转化为PLC就多了一个东西,要么是M1(常见于三菱FX2N的PLC梯形图),以及M100,这个从哪冒出来的?第二张图我把继电器控制电路图的原件一一对照PLC,就多出个M100,这个突然冒出来的元件什么意思,有什么作用,该怎么用?达人求解。
评论
全部评论
我叫銭多多嘦
M1/M100是内部的中间继电器,比如第二张就是把你的X400和X403的常闭信号串联起来---驱动一个内部继电器M100,然后这个M100的常开点作为Y431和Y432的总的连锁条件,也就是你限位开关不能动作动作了就不允许启动了。
关于更多的三菱PLC问题,可去工控网三菱板块学习,地址如下:http://bbs.gongkong.com/Brand/mitsubishielectric.htm