仪器社区

在三菱PLC编程中PLS是什么意思?

小伙子是你吧 2011-09-10
ld x0 pls m52
评论
全部评论
Sally1976mm
PLS是上升沿脉冲指令 还有个PLF下降沿脉冲指令
LD X0
PLS M0
LD M0
OUT Y1

M0产生一个周期的上升沿脉冲 这样 Y1会输出一个扫描周期的脉冲 这个指令一般用在 FX0N FX1 早期型号的plc中,因为不能直接用上升沿的指令
后期 FX1S 1N 2N Q系列都可以直接用I ↑ I 这个指令
这样就简单了
LDP X0
OUT Y1 这样就可以了
因此不会再用pls指令了,用这个麻烦,还要用辅助继电器来实现。
20 0 2018-03-03 0条评论 回复
迫卜己
相当于一个常开按钮,你按住不放就常输出,放手就断开没了 ,这么比喻应该很容易明白
16 0 2011-09-11 0条评论 回复
DDILOVING
脉冲输出地意思,
14 0 2011-09-13 0条评论 回复
残余╯纠结
pls m52,让M52产生一个上升沿脉冲信号。
7 0 2011-09-13 0条评论 回复
yy11ppp
http://hi.baidu.com/luzhuang126/album/item/2bb1263407631d5559b5f566.html#
5 0 2011-09-12 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论