PLC打点的意思就是控制器(PLC)发出控制命令,现场的对应的设备或者元件是否按照程序要求(一一对应的)在动作,如果正确动作了表示打点成功;如果没有,表示对错点了,一般来说对错点了主要出在柜内到现场的接线上可能存在问题,还有就是程序编写上的问题。
1、打点首先要有一张点号表,含PLC或者DCS所有的信号点(DI、DO、AI、AO),点号表可以简单理解成一张程序与现场设备的对接表。这张表非常重要。是、打点、查故障的主要资料。
2、拿着点号表去对点就好了,一般2到3人对点,由PLC发出驱动命令,如果有组态画面,看组态画面上是否有驱动信号下去、运行信号上来、如果有故障信号,还要制造故障,看是否触发了故障。
3、对错了的点需要挑线,或者改程序,然后再测试,如果正确了,就要修改点号表。做好记录。