PLC中的PLS什么意思

78687252 2011-11-08
PLC中的PLS是脉冲上升沿 对应按钮是常闭对吧
评论
全部评论
靳薪善
PLS是上升沿脉冲指令 还有个PLF下降沿脉冲指令
LD X0
PLS M0
LD M0
OUT Y1

M0产生一个周期的上升沿脉冲 这样 Y1会输出一个扫描周期的脉冲 这个指令一般用在 FX0N FX1 早期型号的plc中,因为不能直接用上升沿的指令 ;
后期 FX1S 1N 2N Q系列都可以直接用I ↑ I 这个指令 ;
LDP X0
OUT Y1 这样就可以了。
因此不会再用pls指令了,用这个麻烦,还要用辅助继电器来实现。
9 0 2017-09-08 0条评论 回复
罗董萌萌哒
上升沿脉冲,指开关信号由由0变成1时产生的一个脉冲,一般为触发某个置为或复位
15 0 2011-11-09 0条评论 回复
呱呱果果曦曦
错!
PLS是脉冲上升沿;它是在启动条件产生一个上升沿时输出一个扫描周期,要让它再输出就要产生下一个上升沿才能输出!按钮是常开还是常闭是没有关系的!
19 0 2011-11-09 0条评论 回复
cwpduvg
就是按钮在按下的一瞬间起作用
5 0 2011-11-09 0条评论 回复
风格和方式
常开
6 0 2011-11-17 0条评论 回复
yzz1223
  PLS(Pulse):上升沿微分输出指令。
  PLS和PLF指令只能用于输出继电器和辅助继电器(不包括特殊辅助继电器)。图中的M0仅在X0的常开触点由断开变为接通(即X0的上升沿)时的一个扫描周期内为ON,M1仅在X0的常开触点由接通变为断开(即X0的下降沿)时的_个扫描周期内为ON。
  当PLC从RUN到STOP,然后又由STOP进入RUN状态时,其输入信号仍然为ON,PLS M0指令将输出一个脉冲。然而,如果用电池后备(锁存)的辅助继电器代替M0,其PLS指令在这种情况下不会输出脉冲。
4 0 2015-09-23 0条评论 回复