仪器社区

IPC与HMI区别

dayqazmlp1 2016-02-11
怎样选择IPC和HMI?
评论
全部评论
94481877
  二者功能和组态类似,但在一些应用细节上略有差别。
  如果选择HMI IE作为以太网卡,组态相对简单:
  1. HMI IE只能配置IP地址,
  2. HMI Station的属性 – Configuration – Compatibility中,如果选择S7RTM,则需要在IPC上安装SIMATIC NET,并配置Station Configuration Editor,且需要下载HMI Station组态。在WinCC flexible项目的连接接口中会出现Softbus(以Configured模式通过SCE和PLC通信)。
  3. HMI Station的属性 – Configuration – Compatibility中,如果未选择S7RTM,则无需在IPC上安装SIMATIC NET和配置Station Configuration Edtior,只需要拷贝项目到IPC即可。在WinCC flexible项目的连接接口中会出现HMI IE(以PG模式通过PG/PC Interface 和PLC通信)。
  如果选择IE General作为以太网卡,则需要注意:
  1. 默认配置下编译会出现错误,
  2. HMI Station的属性 – Configuration – Compatibility中,如果选择S7RTM,则需要在IPC上安装SIMATIC NET,并配置Station Configuration Editor,且需要下载HMI Station组态。在WinCC flexible项目的连接接口中会出现Softbus(以Configured模式通过SCE和PLC通信)。与HMI IE配置相同。
  3. HMI Station的属性 – Configuration – Compatibility中,如果未选择S7RTM,则无需在IPC上安装SIMATIC NET和配置Station Configuration Editor,只需要拷贝项目到IPC即可。但需要在IE General的属性 – Assignment中分配ISO和TCP/IP的接口参数(可以随便填写),输入的接口参数并不影响之后的配置和通信;还要为IE General分配MAC地址。在WinCC flexible项目的连接接口中会出现IE General(以PG模式通过PG/PC Interface 和PLC通信)。
  综上所述,在ES上配置基于HMI Station的IPC的WinCC flexible项目时,建议选择HMI IE作为以太网卡。
16 0 2016-02-11 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论