天晴苡优狠ok 2017-04-07
A塔的运行压力范围在0-2.5MPa。B塔的运行压力范围在0-6MPa,B塔的压力来自于循环泵。现需要调整B塔的出口使其塔内压力与A塔保持压力平衡。如何实现此过程的自动控制?(DCS)
评论
全部评论
靖旋283
B塔的循环水泵是变频的话,用PID变频调节,用频率控制压力,在设定范围之内。