Profibus PA现场总线DCS系统信号传输是个怎样的过程?

波波虎念奴娇 2010-01-12
DCS系统,采用Profibus PA总线通讯,其现场信号传输到上位机监控画面的过程是怎样的?中间要不要经过数/模或者模/数转换? 请哪位大侠指导一下,把这个过程说的详细点。
评论
全部评论
匚噬谆
  Profibus PA现场总线DCS系统信号传输是根据IEC61158-2/S3/ 的规定,PA总线将采用数字化位同步的数据传输,数据传输速度为31.25kbit/sec以及防错的起止界定符,信号电压为0.75V~1V,且可以实现本安操作。网络拓扑结构为总线和树形结构,每网络段Z多可连接32个站(仪表或执行器),Z多可用4个中继器进行扩展。每个点都有d对应的地址,通过地址上位和下位相连。在国际标准中描述的PROFIBUS DP不能满足FISCO模型的技术要求。
  在生产现场,总线型现场设备按照不同的网络结构进行连接,并由总线直接供电,不再需要额外的供电电源。另外,由于采用总线连接设备而节约了大量的电缆、电源箱、配电柜、汇线槽、接线柜、端子箱、安全栅或隔离电路,也不再需要传统的I/O 模块。
  低功耗的现场设备(如温度变送器、压力变送器、阀门定位器等)由两线制总线供电。全数字化的总线信号在同一条总线上传输。该技术中所有使用的设备包括:耦合器、一条总线、现场仪表,此外不再需要其它任何的设备和器件。