什么是有源信号和无源信号呢? - 仪器网
仪器社区

什么是有源信号和无源信号呢?

郭秀丽guo 2013-09-11
仪表自动化 有请内行的回答
评论
全部评论
天下无第三者
  本来像钠表、电导、氧表等都是DCS供24VDC的AI信号,但是如果这些信号是从仪表箱接到DCS的,那么就是“有源,带隔离了”。
  有源和无源是针对DCS来说的,两线制就是DCS供电(信号和供电公用两线),四线制就是不是DCS供电(其他设备另外供电)。
  有源和无源:对AI来说的,如果现场仪表需要DCS卡件向它提供24V电源,那么此仪表对DCS来说是无源信号;反之,如果现场仪表其他地方已经向它提供了24V电源,不需要DCS卡件提供,此现场仪表就称为有源信号。
16 0 2017-09-22 0条评论 回复
石牛童星幼儿园
PLC的数字信号输入AI 输出DI(24VDC)为有源信号 模拟信号输入Ao 输出Do(4-20mA)为无源信号 个人认为 参考
17 0 2013-09-12 0条评论 回复
GTAV的小呆呆
个人认为 在仪表专业里 有源信号和无源信号主要指模拟量信号 如在4-20mA 信号回路里提供了24V电源的 叫有源信号 例如两线制变送器;在4-20mA信号回路里没提供24v电源 而电源由另外回路单独提供 如四线制、三线制变送器 这样的信号叫无源信号。
20 0 2013-09-12 0条评论 回复
xiao1567972185
如果我把无源有源的定义说给你听估计你还是不懂

还有无源器件,有源器件等等

这个还是要在特定的器件上解释他的工作原理

比方说用一个开S控制一个12VDC继电器K的线圈,K的触点两端标1、2。
那么:
1、开关S的上端接12VDC,下端输出的“信号”就是“有源信号”;
2、继电器K动作,1、2触点作为“信号”提供给其它设备,就是“无源信号”(不与电源相关)

还是去看下专业的书籍

通信原理里面就有介绍
4 0 2013-09-12 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论