仪器社区

DCS系统如何实现时间同步?

2007071088 2016-06-28
评论
全部评论
带烟火不带
中新创DNTS-8网络时间服务器就可以,用4个网口的就差不多了。当然了DNTS-8有1-12个10/100M自适应的以太网口可选, 网口间物理相互隔离,完全保证数据安全性,可全设置同一个网段或者不同网段,具有冗余性,某个网口的故障将不会影响其他网口正常工作。每个以太口必须设置独立IP地址。根据您自己的网络环境来选一下吧,可以各系统共用一个网口,这样可以适当节约预算,也可以每个系统用一个网口,这样各系统独立运行,监控管理,故障排查会更容易一些。
DCS系统可以通过接收GPS北斗标准同步时钟的信号来达到时间同步的目的。 变电站/电厂内有众多需与GPS北斗时钟同步的系统或装置,如DCS、PLC、NCS、SIS、MIS、RTU、故障录波器、微机保护装置等。使用GPS北斗标准同步时钟来统一全厂或者全站各种系统的时钟,已是目前变电站电厂设计中采用的标准做法。GPS北斗同步时钟信号输出 包含多种类型:包括 1PPS/1PPM输出 ,IRIG-B输出,RS-232/RS-422/RS-485输出,NTP/SNTP网络输出,IEEE1588输出等。
在确定GPS北斗同步时钟时应注意以下几点:
  这些系统分属热控、电气、系统专业,如决定由DCS厂商提供的GPS北斗同步时钟实现时间同步(目前通常做法),则在DCS合同谈判前,就应进行专业间的配合,确定时钟信号接口的要求。(GPS北斗同步时钟一般可配置不同数量、型式的输出模块,如事先无法确定有关要求,则相应合同条款应留有可调整的余地。)
  在DCS设计中不仅要注意了解系统主、从时钟的对时精度,更应重视时钟之间的相对误差。因为如要将SOE点分散设计的同时又不过分降低事件分辨率,其关键就在于各时钟的偏差应尽可能小希望我的回答对你有用,你也可以直接访问中新创科技网站了解更多时间同步解决方案
8 0 2016-06-29 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论